Я бы три таких ТТР применил и Пид-регулятор с ШИМ, например "500" серии, в качестве датчика термосопротивление: http://www.owen.ru/catalog/seriya_sb...omish/opisanie
Нагрузку в три группы по 16 ТЭН, желательно на разные фазы, иначе лабуда получится и один автомат на 250А!
http://www.owen.ru/catalog/termoregu...rm500/opisanie
Хотел добавить, что для построения оптимальной системы Вы не предоставили достаточно информации! Может у вас весь поступающий воздух будет нагреваться на 250 градусов, может воздух будет по кругу гонять, короче, желательно определить минимальную нагрузку и включить постоянно часть Тэнов обеспечивающих температуру немного ниже уставки, остальное "добирать" за счёт остальных ТЭНов управляемых ПИД-регулятором!
С учётом выше сказанного, если нагрузка не сильно меняется, можно применить такое трёхполюсное ТТР:
С нагрузкой по 6-8 Тэнов в каждой фазе, остальные ТЭНы постоянно включить через пускатель или ТТР, если не жалко, также равномерно распределив по фазам!