Вопрос второй по модбасу ... XLS файл вроде написали для устройства SE Micrologic 6.0.E... но возможно он не верен
Есть ли какая то утилитка для котроллера проверять связь для модбаса , что всё правильно подключено ?
Вопрос второй по модбасу ... XLS файл вроде написали для устройства SE Micrologic 6.0.E... но возможно он не верен
Есть ли какая то утилитка для котроллера проверять связь для модбаса , что всё правильно подключено ?
тут стандартным modbus тестером если только.
но если нет уверенности в правильности написания, то добавляйте по одному сигналу, "до победного" проверяя различные итерации описания в случае отсутствия связи с прибором. потому как если хотя бы 1 тэг описан не правильно, связи с прибором не будет - в худшем случае, в лучшем будут "нереальные" значения.