Доброго времени суток! Использовался ли датчик ранее или сразу при первом использовании такие показания? Датчик не может выдавать такие значения, у него диапазон только от 4мА до 20мА. Чем Вы производили измерения? До 30мА растёт показание вне зависимости уровня над датчиком? Измерьте показания датчика миллиамперметром, запитав его 24В, вне колодца, он должен показывать 4мА при текущей атмосферы, если же он показывает другие измерения, то датчик не исправен. В таком случае, если он на гарантии, то обратитесь в сервис центр на замену датчика: http://www.owen.ru/78507995
Возможно выход из строя связан с механическими повреждениями капиллярного кабеля, вода могла попасть на плату.