Сергей,
по п.1 - там правильно, у меня контроллер имеет IPшник 192.168.1.77, а станция - 192.168.1.110, в руководстве сказано, что при такой маске, ПУ может иметь адрес от 192.168.1.1 до 192.168.1.254 (стр.129). И .110 делал тоже - нет эффекта.
п.2 нужна именно функциональность автоматической дочитки архива, вычитывать и переносить сто измерений в минуту за сутки - нужна квалификация уже инженера, а не оператора.

С алармами сейчас проверю.