  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вместо катушки реле подключи светодиод оптрона, последовательно со светодиодом поставь резистор номиналом 470 Ом. Плюс источника 5 В определи тестером.
    А сам оптрон вживлять в потроха? Не, это не красиво! Я вот думаю вывести только на контакты штатного разъема релейных выходов сигналы от коллектора и эмиттера коммутирующих транзисторов (дорожка коллектора режется, проводочки припаиваем одной стороной к коллектору и эмиттеру, а другой стороной к выходным контактам реле).
    Сами оптроны брать модульные на дин рейку. Для питания оптронов использовать встроенный источник питания +24В. Как то так..