Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #951
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Трубы я сделал в выключенном состоянии невидимыми, пустая картинка. Но после включения, они могут и остаться на панели. Как то можно это победить? И можно ли сделать, чтобы трубы во включенном состоянии не мигали, а непрерывно показывали течение жидкости?
    https://youtu.be/LV8kjlPtAHU

  2. #952

    По умолчанию

    Если трубы могут быть выключены (невидимы) - то лучше использовать для них элемент Анимация изображения - у него есть бит видимости.
    Картинки с потоком нужно будет где-то найти или нарисовать самостоятельно.

  3. #953
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Забуксовал на ровном месте - открываю окно 2 (режимы) , там две кнопки с индикаторами, по срабатыванию одного индикатора (ПЛК бит 56) надо перейти на экран 7 и закрыть окно 2. А у меня -кто в лес, кто по дрова... Можно у Вас какойнибудь пример с функциональными областями попросить?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Dimooon; 18.05.2018 в 05:31.

  4. #954

    По умолчанию

    У вас в условии функциональной области выбран бит PSB260 - а надо выбрать 0x56.
    Вложения Вложения

  5. #955
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2017
    Адрес
    Петропавловск
    Сообщений
    81

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите возможно подключить СП310-Р к облачному сервису. Для ПЛК возможность добавили, может и панель тоже можно подключить.

  6. #956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите возможно подключить СП310-Р к облачному сервису. Для ПЛК возможность добавили, может и панель тоже можно подключить.
    Добрый день. К сожалению, такой возможности нет.
    Подключить панель к OwenCloud можно только через сетевые шлюзы Пx210.

  7. #957
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Подскажите пжс, в рецепте надо 6 битов запаковать в регистр word, чтобы потом в ПЛК распаковать и присвоить эти значения переменным bool, как это реализовать?

  8. #958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Подскажите пжс, в рецепте надо 6 битов запаковать в регистр word, чтобы потом в ПЛК распаковать и присвоить эти значения переменным bool, как это реализовать?
    Добрый день.
    На стороне панели: добавить элементы ввода (например, переключатели с индикаций), в их настройках выбрать область памяти PSW или PFW (смотря где у вас лежат данные рецептов) и номер нужного бита.
    На стороне ПЛК: получить переменную типа WORD и использовать блок Unpack из библиотеки Util для ее распаковки на отдельные биты.

  9. #959
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    По Вашему примеру создания рецептов создал таблицу отображения данных, но последний регистр рецепта мне не нужно отображать в таблице, но его учитывать надо, чтобы последующие рецепты не сдвигались в столбцах. Я столбец создал -ширина 0, и ваще все по нулям, тип данных word только оставил. И в эмуляции этого последнего столбца нет, и все рецепты корректно выводятся, все красиво. Но в реальной панели я вижу нолики этого последнего столбца, они за границей таблицы... Скрыть их можно как нибудь?

  10. #960

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    По Вашему примеру создания рецептов создал таблицу отображения данных, но последний регистр рецепта мне не нужно отображать в таблице, но его учитывать надо, чтобы последующие рецепты не сдвигались в столбцах. Я столбец создал -ширина 0, и ваще все по нулям, тип данных word только оставил. И в эмуляции этого последнего столбца нет, и все рецепты корректно выводятся, все красиво. Но в реальной панели я вижу нолики этого последнего столбца, они за границей таблицы... Скрыть их можно как нибудь?
    Не надо ставить ширину 0, просто сделайте вот так:

    23-05-2018 11-19-44.png

    Т.е. число строк на странице должно быть меньше на 1 по сравнению с общим числом строк таблицы.

Страница 96 из 427 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09