Добрый день
День второй, подключение ПЛК150 выпуск 2014г прошит 2.17.0 (облако) к кодесис 2.3 2.3.9.41
После продолжительных танцев с бубном решил воспользоваться советом capzap о внимательном прочтении доков.
Правильный порядок подключения
1. Запускаем КДС
2. Подключаем к ПЛК кабель КС-1 и TCP/IP (при необходимости)
3. Включаем в сеть питание ПЛК (ничего руками нажимать не надо!!! только смотреть), манипуляции стоп/пуск во время сеанса подключения приводят к зависанию портов в виндовс.
4. Создаем в КДС пустой проект , язык ST. Ставим в нижнем окне ;
5. Жмем "онлайн" и в параметрах связи удаляем все параметры.
6. Создаем новый параметр СОМ RS-232 скорость 115200 без четности 1 стоп бит. ОК.
7. Убедитесь что в windows не запущены программы мешающие работе выбранного COM порта!!!!
8. Жмем онлайн - подключение.
9. Наслаждаемся работой ПЛК и КДС ))))
Для подключения ТСР порядок аналогичный. Главное точно знать айпи ПЛК.
Проведение экспериментов с программами показывают следующее
Ошибка связи #0 а также сервис 47 ошибка 80 возникают при конфликте с портами, когда КДС и windows пытаются залезть в один порт.
Использование кабелей ТСР кроссового и обычного --- равнозначно. Работает и с тем и тем.
Переходники юсб-ком работают норм. Кроме перепрошивки ПО.
Если при запуске перепрошивки ПЛК по каким либо причинам коннект не прошел, зависание Plug and Play win 7 гарантировано. Спасает только перезапуск виндовс.
Читаем внимательно доки. Делаем все по порядку и не спеша.
capzap респект )
Всем удачного рабочего понедельника ))