Показано с 1 по 10 из 34

Тема: ПЛК110 М02, прошивка 0.3.73, TCP клиент на SysLibSockets вызывает перезагрузку ПЛК.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    За основу взял код Трофимова Артема (п#4). Переработал творчески (есть лишнее и нелогичности)
    Плк110-60, 0.3.73, в разрыв подключения воткнул какой-то Зухел.
    Дергал питание Зухеля, дергал туда сюда кабели.
    Восстановление 1..10 сек. Перезагрузов - нет. Ошибок - 0 (за исключением тех что в момент разрывов).
    Сходил на обед, ошибок 0. Ok-транзакций свыше 3млн.
    Опросов - более 700 в сек при свободном времени в цикле практически всегда 900мкс.
    А мой проект из первого поста Вы пробовали?
    И еще попробуйте в вашем проекте поставить таймаут 5сек и повторите эксперимент, и дергать надо не питания Зухеля, а ethernet кабель сервера, потому что когда линк падает у ПЛК ничего плохого не происходит.
    Последний раз редактировалось monteg; 18.05.2018 в 19:17.

Похожие темы

  1. плк110-32 прошивка
    от Jonikk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:57
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 08:08
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 11:54
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 08:29
  5. TCP клиент на SysLibSockets
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •