Показано с 1 по 10 из 34

Тема: Подключение по RS-232

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо! Заработало и подключение по RS485
    Слышал, что модуль может зависать. Как определить и перезапустить программно/аппаратно?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Спасибо! Заработало и подключение по RS485
    Слышал, что модуль может зависать. Как определить и перезапустить программно/аппаратно?
    бщений модем обеспечивает поддержку текстового и PDU-режимов SMS-сообщений.
    Сигнал PWRK (контакт 1 соединителя Х3) и сигнал 4 В (контакт 2 соединителя Х3)
    используются для внешнего принудительного перезапуска внутреннего GSM/GPRS модуля
    модема. Для выключения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время от
    500 мс до 1 с. Для включения модуля необходимо замкнуть эти контакты между собой на время,
    равное 2,5 с.

    также в модеме настраивается таймер автоматической перезагрузки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •