Показано с 1 по 10 из 4012

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно обойтись, используя макросы. При переходе на экран заставки системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) сбрасываются в FALSE - вы можете контролировать это в макросе и по условию переключать экраны.
    При выключении подсветки происходит то же самое?
    Функциональной областью (или парой) с аналогичной задачей пользоваться можно?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    При выключении подсветки происходит то же самое?
    Да.

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Функциональной областью (или парой) с аналогичной задачей пользоваться можно?
    Можно подробнее, о какой задаче речь?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно подробнее, о какой задаче речь?
    Контролировать системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) и переходить на нужный экран

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Контролировать системные биты уровней доступа (PSB60...PSB69) и переходить на нужный экран
    В принципе, можно.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •