Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60

Тема: Как подружить ПЛК304 и Mobus

  1. #51

    По умолчанию

    Техподдержка прислала библиотеку для Modbus TCP Slave... Установил, но теперь ругается на TCP (не разрешено) и UDP (не разрешено). Как разрешить?

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Техподдержка прислала библиотеку для Modbus TCP Slave... Установил, но теперь ругается на TCP (не разрешено) и UDP (не разрешено). Как разрешить?
    В Менеджере библиотек нажать на Заполнители и выбрать версии библиотек, не превышающие версию таргета.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В Менеджере библиотек нажать на Заполнители и выбрать версии библиотек, не превышающие версию таргета.
    В заполнителях вижу проблемные библиотеки, не пойму как выбирать версии библиотек и где их брать эти библиотеки?

  4. #54

    По умолчанию

    Напишите на support@owen.ru - вам помогут с этим вопросом.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Библиотеки устанавливаются при установке архива репозитория.
    Для выбора версии достаточно нажать на библиотеку - появится выпадающий список.
    Так, по порядку, какие мои действия? Проблема с библиотекой CAA Net Base Services, установлена 3.5.4.0, таргет 3.5.3.40, соответственно мне нужно понизить до 3.5.3.х. Не пойму, где мне это искать? Удалить все и заново поставить? Там есть выбор?

  6. #56

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На support@owen.ru, напишите, пожалуйста. В письме достаточно указать ссылку на эту тему.
    Написал...
    Ещё, мне удалось удалить версию 3.5.4.0, и установить 3.5.3.0, но она встала рядом, а не вместо 3.5.4.0. Т.е. Modbus TCP Slave Library 1.0.0.8 хочет версию именно 3.5.4.0...

  8. #58

  9. #59

    По умолчанию

    Получил более свежую прошивку, но прошить как-то не задалось. Всё-таки поставил библиотеку, вручную установил недостающие заполнители - система больше не ругается. Получил мастер-класс от Евгения по подключению SCADA - всё работает! Подправил программу контроллера - всё ОК, заработало как надо, HMI-панель не отваливается и не тормозит. В общем с ModbusTCP вопрос решён (надеюсь). Ещё бы разобраться с отвалами Modbus-устройств... Хотя соединение восстанавливается.

  10. #60

    По умолчанию

    Опишите пожалуйста свое решение - что сделано.
    Такая же проблема с отвалом ModbusTCP Slave (красный треугольник).
    ПЛК 304, прошит на 3.949, таргет 3.5.3.40, Ethernet (v3.4.2.0), ModbusTCPSlave(v3.5.2.0, галочка "Таймаут" снята на странице конфигурации)

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  2. Как подружить СПК 105 и ТРМ202
    от дрю в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 09:19
  3. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  4. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •