Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Для двух термопар можно и ТРМ200 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm200/opisanie
поставить или для четырёх датчиков температуры два ТРМ200, всё и показывать будет, не надо тратится на средства отображения!
Нельзя. Потому что для меня отображение информации вторично. Необходимо конечно, но не самое главное.
И интересно, чем Вам нормирующие преобразователи не нравятся:http://www.owen.ru/catalog/temperatu...npt_2/opisanie
ведь гораздо удобней, чем без них, не надо тащить дорогие и менее удобные компенсационные провода в шкаф(щит) управления?
Не нравятся мне нормирующие преобразователи. Буду использовать 2ТРМ1.И.И