Как раз таки указано (правая колонка):
ДИВ.png
Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:12.
Написали бы -ВПИ, зачем приплетать Рmax?
У них вверху таблицы есть, конечно, пояснение, что ВПИ = Рmax, но вот это вызывает еще вопросы, ведь обычно Рmax бывает 1,2...1,5 * ВПИ
Согласен, что ВПИ и Pmax - несколько разные параметры.
Pmax обычно означает давление, которое устройство выдерживает без ущерба для конструкции.
В любом случае проблема решена и меня в данный момент интересует невозможность соединения с МВ110-8АС на скорости 115200 (вернее периодическая невозможность).
Последний раз редактировалось Borserg; 01.05.2018 в 18:33.
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 01.05.2018 в 18:51.
Когда я подключаюсь к модулю с компьютера, то соединение только "комп - модуль", другие устройства отсутствуют.
Преобразователь: КИ115 от "Измерительные технологии СПб" с последним драйвером FTDI Chip (никогда не подводил).
Перемычка не стояла, поскольку экспериментировать с ней стал уже после ситуации с невозможностью соединения с прибором.