    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Добрый день Кирилл.
    Пытаюсь собрать модуль МВ110-16D из 32D. Опрос модуля идет, но висит ошибка 2. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
    Добрый день.
    Посмотрел бегло Ваш проект.
    Пока не понятно следующее в модуле MB110-16D:
    1. Режим опроса - MB_ASCII. Это сознательно или не точность.
    2. Опрашиваете 2 регистра, хотя для размещения 16 бит достаточно 1-го.

  2. #42

    По умолчанию

    От пинка Валенка в модуле MB110-16D я все-таки разобрался. (Набираюсь опыта еще с библиотечным опросом).

    Режим опроса - MB_ASCII. Это сознательно или не точность.
    Намеренно, хочется еще прикрутить ТРМы, а они виснут от RTU опроса.
    Вообще раньше пользовался стандартным конфигуратором. А сейчас предстоит линию обвешать 26 устройствами (модули и трм), поэтому и пытаюсь перейти на библиотеку.
    Ваш проект выглядит интересным вот и на нем и решил остановиться.
    Спасибо за ответ.

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ancintrus Посмотреть сообщение
    Намеренно, хочется еще прикрутить ТРМы, а они виснут от RTU опроса.
    На сколько мне известно ТРМы поддерживают только протокол ОВЕН. Его придется самостоятельно реализовывать. Диспетчер при этом можно использовать из библиотеки.

  4. #44

    По умолчанию

    Кирилл, добрый вечер! Уже год назад использовал ваш диспетчер на одном из проектов, всё до сих пор автономно работает 24/7. Сейчас делаю проект для своего дома, а доступа к наработкам и прошлым проектам нет, потому что поменял место работы. Можете поделиться модулями, которые вы уже написали, кроме тех, что в библиотеке?

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    mastrik, добрый день.

    Я уже писал, что основная цель выкладывания библиотеки - это желание поделиться опытом.
    Важен сам подход к организации опроса.
    Поэтому чтобы не "захламлять" различными модулями сути я и не выкладываю все что есть. Тем более, что в более сложных модулях, например, частотниках, мне может понадобиться (для моих задач) читать одни регистры, другим совсем другие регистры.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    mastrik, добрый день.

    Я уже писал, что основная цель выкладывания библиотеки - это желание поделиться опытом.
    Важен сам подход к организации опроса.
    Поэтому чтобы не "захламлять" различными модулями сути я и не выкладываю все что есть. Тем более, что в более сложных модулях, например, частотниках, мне может понадобиться (для моих задач) читать одни регистры, другим совсем другие регистры.
    Да, я помню это. И в прошлый раз ничего не просил у вас, тем более, что вы подсказали в каком направлении работать, чтобы формировать собственные запросы на чтение и запись. А теперь я в больнице и прохожу уже 5-й курс химиотерапии, поэтому голова варит плохо, да и железо из дома сюда взять нельзя, а на симуляторе отлаживать работу по модбасу невозможно, хотел пока есть время почитать код ваших модулей, чтобы минимизировать свои ошибки.

  7. #47

    По умолчанию

    как с помощью вашей библиотеки получить данные с плк мастер --> на плк слейв на адрес регистра 256, 512, 514, 768? word

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fantozes Посмотреть сообщение
    как с помощью вашей библиотеки получить данные с плк мастер --> на плк слейв на адрес регистра 256, 512, 514, 768? word
    Универсальный диспетчер занимается вопросом очередности доступа к порту. Для получения данных с мастера на слейв, необходимо понимать какие функции поддерживает то и другое устройство и использовать необходимый ФБ из библиотеки Modbus.lib.

  9. #49
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Универсальный диспетчер занимается вопросом очередности доступа к порту. Для получения данных с мастера на слейв, необходимо понимать какие функции поддерживает то и другое устройство и использовать необходимый ФБ из библиотеки Modbus.lib.
    введу в курс дела, ему нужны решения и только конкретика, поэтому в Вашем ответе нет ни чего, чтобы ему помогло. Предлагаю ответить на главный вопрос, программный слейв возможен?

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вообще - да.
    расскажите пожалуйста как?

Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Универсальный блок питания ПР114
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 21:56
  2. PCLogger - универсальный логгер для CDS v3
    от Mikhail Shvetsov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 13:39
  3. Универсальный Modbus Сервер Инсат и 200 контроллеров ПЛК-100
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 22:42
  4. Универсальный конфигурируемый регулятор
    от ОООСА в разделе Разработки
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 22:12
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •