Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
Попробовал другой экземпляр сопротивление 0,9 на 2-х входах (в обоих случаях испытывал AI1, AI2). Также есть взаимное влияние входов. Однако точность показаний в случае трехпроводной схемы получается неплохая, т. к. оба входа врут одинаково.
Интересно посмотреть на вариант, когда короткая перемычка закручена в клеммник, без дополнительных проводов. Где-то неделю назад, специально подключал магазин сопротивлений и промерял до 110кОм все четыре канала, затем сделал корректировку через макрос PLA, таким образом удалось поднять точность по всем каналам в диапазоне 4000-110000 Oм, правда сами макросы громоздкие получились и время цикла подскочило до 5 ms.