Показано с 1 по 10 из 54

Тема: плк 100 ethernet и 485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    fantozes Вам известны регистры, которые должен был опрашивать шкаф 1 из шкафа 2 а так же нынешние регистры шкафа 2 ?

    Делайте таблицу регистров. Потом посмотрите возможности конфигуратора ПЛК100 по документации на предмет количества регистров вообще.
    Дело в том, что конфигуратор все регистры начинает с нуля и если делать пустые регистры, для совмещения таблицы с вашим ПЛК просто может не хватить ресурсов.
    Если хватит ресурсов конфигуратора, вам повезло, будет меньше возни, если не хватит - велкам на работу через библиотеки.

    А capzap дело говорит, сделайте на ПЛК список регистров для вашего мастера и например проинициализируйте уникальными значениями каждый регистр для идентификации в мастере для начала. Убедитесь что он их читает.
    Последний раз редактировалось melky; 13.04.2018 в 09:39.

Похожие темы

  1. Преобразователи 232-Ethernet, 485-Ethernet
    от and909 в разделе Разработки
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.04.2023, 00:21
  2. ПЛК-110 и Ethernet
    от sergeykrylov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 09:24
  3. ethernet и плк
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 11:25
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  5. Ethernet and RS-485
    от Юджинко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •