Попробовал другой экземпляр сопротивление 0,9 на 2-х входах (в обоих случаях испытывал AI1, AI2). Также есть взаимное влияние входов. Однако точность показаний в случае трехпроводной схемы получается неплохая, т. к. оба входа врут одинаково.
Попробовал другой экземпляр сопротивление 0,9 на 2-х входах (в обоих случаях испытывал AI1, AI2). Также есть взаимное влияние входов. Однако точность показаний в случае трехпроводной схемы получается неплохая, т. к. оба входа врут одинаково.
Последний раз редактировалось RomX; 11.04.2018 в 08:19.
Интересно посмотреть на вариант, когда короткая перемычка закручена в клеммник, без дополнительных проводов. Где-то неделю назад, специально подключал магазин сопротивлений и промерял до 110кОм все четыре канала, затем сделал корректировку через макрос PLA, таким образом удалось поднять точность по всем каналам в диапазоне 4000-110000 Oм, правда сами макросы громоздкие получились и время цикла подскочило до 5 ms.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ