Насчет приборов учетов разделяю опасения, надо бы их на разные 485 интерфейсы развести. А скаду вешать либо на ethernet либо на 232 (который не debug).
Насчет приборов учетов разделяю опасения, надо бы их на разные 485 интерфейсы развести. А скаду вешать либо на ethernet либо на 232 (который не debug).
Если скаду вешать на RS232 Как она будет различать их в сети? Адресация? В данном вопросе нет опыта, задача не сложная, как таковой никакой автоматизации нет, нужно опросить датчики и передать информацию на верхний уровень. В небольшом масштабе задачу уже реализовал, при помощи ПЛК150 произвожу опрос тепловычислителя, датчиков температуры и давления и передаю в TRACE MODE. На данном этапе застопорился на работе с множеством оборудования и адресации. С эмитировать возможности нет в наличии ПЛК150 и теплосчетчик ТВ7-04. Если подключать по RS-485 все оборудование (теплосчетчик, модули ввода/вывода) напрямую к радиомодему а обработку (ПЛК) вести на принимающей стороне то адресов в сети будет под 60шт. что усложнит работу, опрос наверное будет вестись дольше.
Если бы на удаленной стороне был бы ethernet вообще проблем не было.
Последний раз редактировалось alextopaz; 09.04.2018 в 18:59.