Не удается скачать.
Можно повторить? Очень хотелось бы применить.
Здравствуйте.
Универсальный счетчик ПР114 в симуляторе работать не должен?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А я согласился на настойчивые предложения обновить до 1.9.141.11543... Эта версия даже не сохраняет проект... только сейчас увидел
\Вроде, заработало. Прошу прощения
Безымянный.png
Простой подсчет импульсов датчика расхода. Беда в том, что если закрыть кран импульсы пропадают счетчик не считает. Открываем кран начинает считать. Доходит до уставки, выход в 1, но триггер не сбрасывается. Счетчик пошел на круг. А триггер так и завис на Q= 1. Триггер макрос. Такое случалось три раза. Соответствено потоп.
Моя цель организовать подсчет импульсов от датчика расхода и выдать 1 по достижению уставки. Энергонезависимый.
Триггер взводится таймером полива. Сбрасывается счетчиком литров.
И еще, как организовать запрет взведения триггера во время счета импульсов? Может он случайно взвелся из-за глюков в программе, а счетчик уже на втором круге с достаточно большими литрами воды
Вообщем нужен без сбойный счетчик воды.
Весь счетчиксчетчик воды.owl
Последний раз редактировалось Михаи; 04.04.2018 в 15:39.