спасибо))) отложим лектус на десерт.Сообщение от Kirill
Ладно попробуем по другому спросить....
На первое время такой вариант:
Жезезо:
На объектах - ПЛК+модем
В диспетчерской - модем+плк и Комп ( на борту ОРС овеновский или кодесис, мастер скада на 32 точки)
Алгоритм:
Пишу все в кодесисе. общаюсь с модемами и рассылаю смс АТ командами. Реализую быстренько задуманный алгоритм.
Все это как черновой вариант. модель вполне рабочая. хоть меня она и не устраивает. Но зато позволяет зацепится за ПЛК (для сравнения, СДК на 1 объект обойдется в 30килорублей... и дальше тупик).Сообщение от Jeck
На втором этапе отрабатываю линк через CSD
Железо тоже.
Алгоритм:
Пишу все в кодесисе. Модемы пробую связать по протоколу ОВЕН, смс АТ командами.1 ПЛК диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) мастером дозванивается до объекта. Контроллер диспетчера в слейве передает данные. ПЛК диспетчера при успешной передаче формирует сигнал связь есть.
2 ПЛК диспетчера в перерывах от прозвонов, прослушивает в слейве, в ожидании аварийного звонка.
3 при аварии объект отсылает смс с информацией об аварии по списку и аварийно звонит до диспетчерской .
4 Диспетчерский ПЛК формирует "экраны" для скады.
Вот тут вопросы...
В конфигурации для модуля ОВЕНа можно забить переменную - старт/стоп. Получится ли с помощью нее сделать переключатель мастер/слейв? А у модуля модбас, есть такая возможность старт/стоп для модуля? Нет ли подводных камней при линке через модемы по протоколу овен?
Ну и на третем этапе нарисовать красивые экраны, уговорить директора на приобретение полноценной скады. Завести все через GPRS.
зы
а можно командами из скады принудительно делать разовые опросы?