Показано с 1 по 10 из 11

Тема: SysSockShutdown

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Т.е. эта функция вносит изменения в исполняемую среду и к обмену данными не приводит.
    Просто я сейчас пытаюсь сокеты освоить. Делаю обмен данными между двумя ПЛК, ПЛК110-30 М01 и ПЛК110-30 М02. Обмен данными идет. Можно даже сказать, что хорошо идет. Но есть косяк, если один из ПЛК выключить, то обмен данными не всегда возобновляется. А М02 SysSocketConnect зависает, если сервер выключен.
    Документации по этой теме достоверной нет, поэтому информацию беру из форума. Но на форуме информация тоже не однозначная. И не понятно, откуда ее люди вообще берут.
    SysSockSetOption( SOCK, SOCKET_SOL, SOCK_NBIO, 0, 0 ) ;
    сделает сокет неблокирующим, в этом случае зависания не будет, если сервер не может обработать запрос. после коннекта в неблокирующем режиме необходимо 2-3 мс подождать , чтобы сервер обработал запрос, после этого начинайте обмен данными, только контролируйте число отданных / принятых байт, если послыки будут большими.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    SysSockSetOption( SOCK, SOCKET_SOL, SOCK_NBIO, 0, 0 ) ;
    ну да, где SOCK_NBIO=1014, пробовал, не помогает.
    Все операции с сокетами разнес по циклам, минимальное MinCycleLength = 10, между SysSoskConnect и SysSockSend задержки ставил разные, до нескольких секунд.

  3. #3

    По умолчанию

    Блин, вот я чудак, SOCK_NBIO=16#1014