http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там есть и шаблон и пример в OL.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25978, там есть и шаблон и пример в OL.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день.
На ПР200-220.2.1.0 и ПРМ-220.1 я собрался автоматизировать свет в доме. Наткнулся на ПР200 случайно, посмотрел видео, посмотрел примеры и OwenLogic потыкал. Собрался уже щиток делать и наткнулся тут на форуме на проблему с перегоранием реле при использовании светодиодных ламп или перегорании ламп накаливания.
Помогите понять как же мне защитить свой ПР200 от выхода из строя. Я первый раз сталкиваюсь с промышленной автоматикой. Я новичок - любитель.
Так мне подсказали собирать щиток
oven-пр200-raskluchenie.png
А что за промежуточные реле тут упоминают, где их достать и как поставить в щиток. Я так понимаю что ПР200 DO -> промежуточное реле -> источник света -> автомат ? Как тут потратить меньше денег?
Спасибо за понимание и помощь.
Последний раз редактировалось seego; 12.03.2020 в 22:36.
Вместо нагрузки, ламп и тэнов, подключайте реле. Все просто. А уже к контактам реле нагрузки.
Реле всяких разных полно, к примеру РЭК 78/3. Или что то типа модульных контакторов КМ 16А.
реле.jpg
Последний раз редактировалось Юрий Н; 12.03.2020 в 22:42.