С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Я создал блок BLINK с интервалом включения 30 сек и интервалом выключения 10 сек. Необходимо, чтобы он замыкал контакты реле DO1 на 30 сек и размыкал на 10 сек. Не могу разобраться какие еще добавить элементы и как правильно подключить в программе OWENLogic... Как это должно выглядеть визуально?
Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
Рад что помог. Успехов Вам.