Показано с 1 по 10 из 5256

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день!
    Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
    Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
    Заранее благодарю!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Enviropark Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
    Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
    Заранее благодарю!
    Добрый день, о каком блоке речь, может его просто взять в стандартных блоках OWENLogic, если это блок созданный самостоятельно выгрузите его в виде макроса, быстрее будет если приложите сюда проект и укажите название блока.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, о каком блоке речь, может его просто взять в стандартных блоках OWENLogic, если это блок созданный самостоятельно выгрузите его в виде макроса, быстрее будет если приложите сюда проект и укажите название блока.
    Я создал блок BLINK с интервалом включения 30 сек и интервалом выключения 10 сек. Необходимо, чтобы он замыкал контакты реле DO1 на 30 сек и размыкал на 10 сек. Не могу разобраться какие еще добавить элементы и как правильно подключить в программе OWENLogic... Как это должно выглядеть визуально?

  4. #4

    По умолчанию

    Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Как то так. При включение ждем 10 секунд. Включаем выход DO1 на 30 секунд . Выключаем опять на 10 секунд и так по кругу.
    Благодарю! Работает! (Только у Вас в шаблоне прибор на 24В, а у меня на 220, - добавил константу в в свой проект.)

  6. #6

    По умолчанию

    Рад что помог. Успехов Вам.

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •