Давно уже просим сделать для ПР200-24. модификацию с транзисторными выходами. Их можно объединить даже в 2 группы по 4 выхода (чтоб было проще и экономичней!). А учитывая, что встроенные реле на 5В, у ОВЕНа есть почти готовое решение - ПДИ5-4 (ПДИ5-8). Добавить транзистор на ток 1-2А, чтобы не заморачиваться с теплоотводом,а один ряд оптопар можно убрать. Я думаю, это будет не намного дороже 8-и OMRONовских реле.
И опять же, если ставить промежуточное реле на транзисторный выход, то реле с управлением =24В более широкий и разнообразный выбор.
Добрый день. Возникла проблема при подключении расходомера ЭМИС Масс 260 к ПР 200.
ОРС-сервер видит прекрасно все переменные расходомера (при подключении напрямую к компьютеру по RS-485)
При подключении по RS-485 к ПР 200 приходят (или не приходят) нули.
opc1.jpg
opc2.jpg
pr1.jpg
pr2.jpg
Вот скрины настроем ОРС и Овен Лоджик. Также к ПР подключен ПЧВ, его ПРка видит прекрасно.
Уже голову сломал, может что-то посоветуете.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
На галочки не посмотрел, да это тоже, "Интервал между запросами" 10ms, можно тоже попробовать меньше сделать, 1-3ms.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день!
Первый раз на форуме, первый раз работаю с контроллером ПР200.
Подскажите, пожалуйста, или пришлите в л.с. шаблон, как создать (или переместить из старого шаблона от ПР110) генератор прямоугольных импульсов (реле времени)?
Заранее благодарю!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ