Цитата Сообщение от Вадим2881 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Документ читал, но там весь упор на modbus tcp, т.е. для спк207 с интерфейсом ethernet. Вот и возникли сомнения о возможностях связи спк105 с скадами. Ок, на сколько понял с modbus rtu нет проблем. Скажите обязательно использование opc сервера при связи спк105 с ms4d? Просто не хотелось бы лишних программных надстроек в проекте. И к какому опс предпочтение из поедставленных в документе или не имеет значения? Нужна стабильность и надёжность и без багов.
Можно обойтись и без OPC-сервера - MasterSCADA 4D имеет нативную поддержку Modbus.
Но следует понимать, что в любом случае придется приобрести лицензию рантайма для АРМ.