Входы/ выходы добавляются в канал ввода-вывода, и зависят от типа ПЛК.Для нон-таргет их нет, для 100 смотрите скриншот.добавление вх-вых ПЛК 100.jpg
Вы можете спокойно отладить проект на Non-target, затем в конфигурации сменить тип контроллера на ПЛК 100, и привязать соответствующие входы выходы. Для смены типа ПЛК выберите ваш Non-target, на вкладке связь с контроллером рядом с типом ПЛК нажмите на [...]. Появится запрос на подверждение, после подтверждения смены типа в выпадающем списке сможете выбрать тип ПЛК. после перезапуска модуля изменения вступят в силу. Для наглядности см. скриншот
смена типа ПЛК.jpg
Также можно просто добавить новый контроллер и скопировать в него все ветки - задачи,канала ввода-вывода,переменные, но при этом у вас потеряется привязка в задачах. Поэтому рекомендую вам скопировать ваш контроллер полностью ( копировать-вставить) , создастся копия вашего нон-таргета,а для него уже менять тип на ПЛК 100.