Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
С панели, включение -выключение пускателя двигателя, чтобы сам не запустился при пропадании подаче питания,
Тогда необходимо сделать следующее:

1. Подключить модуль к PLC-порту
2. Присвоить биту PFW36.2 значение ВКЛ (например, через функциональную область, тип запуска - После включение панели). Бит меняет функцию записи Modbus для элементов визуализации - с 0x06 на 0x10 (модулю нужна как раз 0x10).
3. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.0 (для первого выхода).
4. Добавить на экран элемент Переключатель с индикацией, указать в нем PLC-порт, адрес модуля и регистр 4x50.1 (для второго выхода).
... и т.д.

Соответственно, надо будет убрать из проекта всю часть, связанную с макросом.

В этом случае изменение выходов модуля будет происходить только по нажатию на элемент - и после перезагрузки любого из устройств выход будет разомкнут.