Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
Проблема в следующим:
При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
Как с этим бороться?
Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.
См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs
Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.




Ответить с цитированием