Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Есть СПК207 (М04).WEB 2017 года выпуска с самыми последними рекомендованными прошивками, СПК по MODBUS ведет обмен информацией с шестью модулями ввода/вывода ООО «КомпанииАКОН» (https://www.akon.com.ua/), есть верхний уровень на TRACE MODE 6. есть рабочий проект, который в данной конфигурации без проблем непрерывно работал несколько последних месяцев. Но три недели тому начались проблемы с обменом СПК207 и вышеназванными периферийными модулями ввода/вывода. Внешне прекращение обмена информацией невидимо. Все светодиоды как на СПК так и на модулях ввода/вывода светятся в штатном режиме. Обмен с ТМ6 не прерывается, но при этом все параметры не изменяются. И только подключившись к СПК207 через CODESYS видим полную остановку обмена со всеми модулями ввода/вывода. Замена СПК207 на аналогичный резервный проблему не решает. Проходят сутки, двое…. а то и несколько часов и связь прекращается. После перезапуска СПК все восстанавливается и работает до непериодически повторяемого прекращения обмена с модулями. В чем может быть причина? Как обеспечить автоматический перезапуск обмена СПК207 с модулями при прекращении обмена?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timpus Посмотреть сообщение
    После перезапуска СПК все восстанавливается и работает до непериодически повторяемого прекращения обмена с модулями. В чем может быть причина? Как обеспечить автоматический перезапуск обмена СПК207 с модулями при прекращении обмена?
    См. рекомендации из этого поста:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post272286

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не компилируется проект. Библиотека ModBUS дает 20 ошибок. Версия Codesys 3.5 sp7. Четвертое SP не годится, потому что там нет VisuStructPoint. Найти библиотеку Modbus с версией выше 3.5.4.8 не могу. Использовать готовое Modbus_COM не могу, потому что ПЛК постоянно перестает принимать данные и шина останавливается. Опрос двух разных слейвов на одном порту просто не работает
    Хотел наладить обмен вручную, и опять затык...
    Что можно сделать?
    Компиляция.png

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не компилируется проект. Библиотека ModBUS дает 20 ошибок. Версия Codesys 3.5 sp7. Четвертое SP не годится, потому что там нет VisuStructPoint. Найти библиотеку Modbus с версией выше 3.5.4.8 не могу. Использовать готовое Modbus_COM не могу, потому что ПЛК постоянно перестает принимать данные и шина останавливается. Опрос двух разных слейвов на одном порту просто не работает
    Хотел наладить обмен вручную, и опять затык...
    Что можно сделать?
    Компиляция.png
    Добрый день.
    Вам следует установить архив репозитория.
    Ссылка в подписи.

    Но на самом деле достаточно настроить обмен через конфигурацию, указав для Modbus Master версию 3.5.5.0 (а не 3.5.7.0). В версии 3.5.7.0 действительно переподключение не работает.

    И, честно говоря, VisuStructPoint есть во всех версиях CODESYS 3.5.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день, спасибо за помощь. Всё заработало. Просьба включить данный архив на образ диска с сервисным ПО http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068.
    Диск который шел в комплекте с ПЛК не читался в ноутбуке, прочитал в стационарном компе, но все файлы оказались испорченными. Скачал диск с сайта, но там этого репозитория нет. Не всегда есть возможность рыться на форумах.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kostic77 Посмотреть сообщение
    Добрый день, спасибо за помощь. Всё заработало. Просьба включить данный архив на образ диска с сервисным ПО http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068.
    Диск который шел в комплекте с ПЛК не читался в ноутбуке, прочитал в стационарном компе, но все файлы оказались испорченными. Скачал диск с сайта, но там этого репозитория нет. Не всегда есть возможность рыться на форумах.
    Хм, в принципе, должен был подойти и сокращенный репозиторий (SPK Repository Archive 3.5.4.20), который есть на диске.
    И, по идее, на диске должен быть и "большой". Если его нет - то, конечно, добавим.

  7. #7

    По умолчанию

    На диске есть только 26мБ. Я его ставил, не помог. Через библиотеку modbus связь стабильная получилась, бывают правда пропуски в приеме ответов, хоть и по осциллографу и по подключенному параллельно терминалу в винде - на каждый запрос следует корректный ответ (в том числе и от мв110), но уже работать можно. А системное устройство при коммутации лампочки на 75 Вт тупо пишет, что шина не запущена и ничто кроме физической перезагрузки ПЛК не помогает.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38