Цитата Сообщение от Кирилл28 Посмотреть сообщение
Спасибо Алексей за ответ и за подсказку!

Спасибо за помощь!
Пожалуйста.
Рад, что смог помочь.

Цитата Сообщение от Кирилл28 Посмотреть сообщение
Я сделал немного проще, как вы посоветовали выставил 0-100 диапазон шкалы, скрыл значения шкалы, добавил прямоугольники с переменными и в PRG добавил блок lin_trafo с присвоенными нужными переменными. Он автоматически мне считал линейное преобразование.
Если я Вас правильно понял, то Ваше решение немного проще т.к. Вы обошлись без использования фрейма.
Мое же решение позволяет иметь столько индикаторов, сколько необходимо без необходимости объявления дополнительных ФБ в программе.
Но они оба имеют право на жизнь.