Помогите!!!
Пытаюсь настроить ТРМ 202 последней модификации.
Можно ли его настроить на выходной сигнал 4-20 мА и как это сделать???
А также можно ли как-то залезть в настройки ЛУ для аналогово выхода???
Помогите!!!
Пытаюсь настроить ТРМ 202 последней модификации.
Можно ли его настроить на выходной сигнал 4-20 мА и как это сделать???
А также можно ли как-то залезть в настройки ЛУ для аналогово выхода???
Модификация прибора V02_0020A
а ТРМ точно 202-х-ИИ
в руководстве все есть...
V02_0020A это прошивка...
Да прибор ТРМ 202 Щ1 ИИ
Как настраиваеться ТРМ я знаю. У меня возникла проблема, в том что я немогу войти в настройки логического устройства где выбираеться режим работы ЦАП. Все перепробовал - и с компьютера програмировал(там настроек для ЛУ вобще нету для третей модификации) и с лицевой панели тоже самое.
Компаратор отключен но серавно не перекидывает в настройки ЛУ.При включенном компараторе cигнал который выходит с контактов 4 и 5 задней панели постоянен и равен 3.75 мА, при разном входном сигнале. Я пробовал датчик r.391 ганял температуру магазином сопротивления все безрезультатно выходной сигнал постоянен.
Что делать не знаю все перепробовал, ничего невыходит, начал склонятся к тому что на задней панели неправельно указана маркировка прибора. Маркировка заводская изменений на ней нет.
Последний раз редактировалось Mikola; 19.08.2009 в 08:06.
Можно ли проверить по заводскому номеру тип прибора и как это сделать????
Нет, как это сделать?