Добрый день
Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?
Читается только 3 и 7 входа
Добрый день
Не могу считать битовую маску с модуля ввода МВ110-16ДН. на ПЛК304 по модбасу через устройства, подскажите что делать?
Читается только 3 и 7 входа
Включено, разницы не какой
При опросе через библиотеку MB_RD_HOLD_REGS, данные идут, но не стабильно, то есть прыгают, сперва мусор, потом то, что должно быть
Проект во вложении должен работать.
Сетевые настройки модуля: 115200, 8-n-1, Modbus RTU, адрес 16.
Также рекомендуем поставить последнюю версию таргет-файла на ПЛК304 по ссылке (v3.5.3.40).
Обратите внимание, что на текущих версиях компонента Modbus_Master отсутствует автоматическая перезагрузка соединения. Рекомендуем в PLC_PRG сделать программную диагностику соединения. Об этом подробно описано в документе СПК.Modbus, п.4.5 (ссылка).
У меня объект из 4-х одинаковых систем, на каждой свой плк304, но так случилось что у представителей Овен в нашем городе было только 2 ПЛК304 2014г.в. в наличии и сейчас пришло еще 2 но уже свежих. Так вот таргет файлы между ними не совместимы, с новым таргет файлом на старые ПЛК программа просто не встает. По этой причине все собирается на старом таргете.
Но вот допустим если для 2-х новых ПЛК поставить новый таргет, обновить библиотеки и устройства до максимально доступных версий, то присланная вами программа работает, ну и моя в принципе тоже.
Вариант замены ПЛК на новые не рассматривается, но в принципе варианты решения данной проблемы есть.
Спасибо за помощь!!!