Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.