Здравствуйте, Алексей.
Два буста из одной установки, оба работали ранее в такой-же схеме, шкаф смонтировали заново под другую печь. Монтажники утверждают, что после сборки проверяли тиристорный регулятор на символическую нагрузку(тепловая пушка), все работало. Смонтированный на место не запустился.
После многократной проверки монтажа, не найдя ошибки, поставил резервный блок - все заработало. В процессе наладки пришлось экстренно обесточить установку из-за проблемы с вентилятором - после включения не стало тока, уровень управления показывает, на открытом входе блокировки +2в, импульсов на тиристоры нет. В момент выключения вход блокировки был подсоединен с открытым контактом реле, на втором контакте общий управления.
Всего 3 таких шкафа, 1й в работе 4года, второй и третий дольше, наверно к 10, за все время знаю один вышедший из строя буст - короткое по питанию контроллера.