Не знаю в тему или нет, но внесу свои пять копеек, возможно поможет решить проблему:
Были проблемы с одним из портов (СОМ1, если конкретно) СПК110, установленном на объекте. По одному из портов (СОМ1) СПК ведет опрос ПЛК стороннего производителя, на втором висит один модуль МВ110-220.8АС. Опрос выполнен с использованием библиотек. После монтажа и запуска в работу системы все было хорошо и ничего не предвещало беды. Спустя 2 недели, вдруг, первый порт, тот что опрашивает сторонний ПЛК, начал нестабильно работать, из 100 запросов на чтение процентов 90 возвращались с Exception'ами по таймауту. Что только не делали, и перезагружали, и кабель меняли, и проект перезаливали - ничего не помогало. Проблему (наугад) удалось решить переключением порта (СОМ1) на RS232 и установкой преобразователя АС3-М. По сью пору все работает с преобразователем, без него больше работоспособность порта СПК110 по RS485 не проверялась.
Второй порт (СОМ2) с самого начала работает по RS485 по сей день без проблем.