Да. Хотя я так понимаю, в этих настройках менять реально тип аналогового входа всё равно нельзя, можно только смотреть что сейчас выставлено. Речь ведь об этом?
Аналоговый вход.jpg
На мой взгляд это не тот случай, если я отсоединю провод как на рисунке для этого подключения, разве что-то может погореть? Обрыв термосопротивления это вполне обыденная тема и может происходить во время работы.
Подключение.jpg
Настройка AI должна выполняться в комплексе, т.е. поставили джампера, задали в настройках входа в проекте(либо через системное меню в настройках датчика), в какой версии OL у вас это проявляется, от коммутации сопротивления "на ходу" ничего произойти не должно, попробуйте в другой версии ПО. Такое поведение на всех 4 каналах?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ