Показано с 1 по 10 из 5065

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Причём пожечь я ничего не мог, т.к. я просто подключал магазин сопротивления.
    может всё же не выполнили пункт 6.4 из РЭ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, а в это время в прибор загружена программа с настроенными входами в режиме 0-4кОм?
    Да. Хотя я так понимаю, в этих настройках менять реально тип аналогового входа всё равно нельзя, можно только смотреть что сейчас выставлено. Речь ведь об этом?
    Аналоговый вход.jpg

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может всё же не выполнили пункт 6.4 из РЭ
    На мой взгляд это не тот случай, если я отсоединю провод как на рисунке для этого подключения, разве что-то может погореть? Обрыв термосопротивления это вполне обыденная тема и может происходить во время работы.
    Подключение.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Да. Хотя я так понимаю, в этих настройках менять реально тип аналогового входа всё равно нельзя, можно только смотреть что сейчас выставлено. Речь ведь об этом?
    Аналоговый вход.jpg


    На мой взгляд это не тот случай, если я отсоединю провод как на рисунке для этого подключения, разве что-то может погореть? Обрыв термосопротивления это вполне обыденная тема и может происходить во время работы.
    Подключение.jpg
    Настройка AI должна выполняться в комплексе, т.е. поставили джампера, задали в настройках входа в проекте(либо через системное меню в настройках датчика), в какой версии OL у вас это проявляется, от коммутации сопротивления "на ходу" ничего произойти не должно, попробуйте в другой версии ПО. Такое поведение на всех 4 каналах?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •