    По умолчанию

    должна конечно, так то я показал, что она очень громоздкая, хоть и сделана из однотипных элементов, что использовать сеть или обычную логику надо принимать целесообразное решение. К примеру распознавание цифр по тестовому набору рисунков имеет более 780 входов, два внутренних слоя по 16 перцептронов и десять выходов, количество весовых коэффициентов настолко большое что в ручную не собрать даже если ресурсы ПР позволят, а динамического создания элементов в ней нет, тут уже плк как минимум

  2. #2872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    должна конечно, так то я показал, что она очень громоздкая, хоть и сделана из однотипных элементов, что использовать сеть или обычную логику надо принимать целесообразное решение. К примеру распознавание цифр по тестовому набору рисунков имеет более 780 входов, два внутренних слоя по 16 перцептронов и десять выходов, количество весовых коэффициентов настолко большое что в ручную не собрать даже если ресурсы ПР позволят, а динамического создания элементов в ней нет, тут уже плк как минимум
    capzap, да вы гигант мысли.

  3. #2873

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Возможно эта проблема уже обсуждалась, однако беглый поиск по форуму ничего не дал. Аналоговый вход A1, A2 стояли в режиме 0-4000 ОМ. Всё относительно корректно работало, однако сейчас при просмотре состояния входов AI1 и AI2 через "ALT" там "99999." на обоих. Причём пожечь я ничего не мог, т.к. я просто подключал магазин сопротивления. и выставлял там 50-100 ОМ чтобы имитировать термосопротивление 50М, да ещё и работал только с AI1. Разумеется джамперы стояли корректные, да и температуру контроллер выдавал корректную поначалу. Такие показания вдруг появились во время работы с ним.
    Пробовал подключать реальное термосопротивление к этим входам, тестером меряю, сопротивление 56-57, а контроллер продолжает выдавать те самые "9999."
    Чем лечить?
    Последний раз редактировалось RollForRepair; 22.02.2018 в 08:53.

  4. #2874
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,340

    По умолчанию

    Кроме джамперов еще программно необходимо указать, какой вход, возможно вы тестировали программу на новом холсте и забыли переключить ?

  5. #2875

    По умолчанию

    Мне кажется, что вы не совсем поняли, дело не в пользовательской программе. Если зажать "ALT" на ПР200, то запускается специальная менюшка от разработчиков, где можно настроить и проверить состояний ан. входов. Если в ней вход видится некорректно, то и в любой пользовательской программе будет такое же.

  6. #2876
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,340

    По умолчанию

    а, согласен. Тогда видимо в сервис.

  7. #2877
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Причём пожечь я ничего не мог, т.к. я просто подключал магазин сопротивления.
    может всё же не выполнили пункт 6.4 из РЭ

  8. #2878

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что вы не совсем поняли, дело не в пользовательской программе. Если зажать "ALT" на ПР200, то запускается специальная менюшка от разработчиков, где можно настроить и проверить состояний ан. входов. Если в ней вход видится некорректно, то и в любой пользовательской программе будет такое же.
    Добрый день, а в это время в прибор загружена программа с настроенными входами в режиме 0-4кОм?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #2879

    По умолчанию

    Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста, как можно сбросить счетчик в модуле МВ110 с экрана ПР. Ноль записать не проблема в необходимый регистр. Как после сброса, запретить писать что-то в этот же регистр?

  10. #2880

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Приветствую! Ребята, подскажите пожалуйста, как можно сбросить счетчик в модуле МВ110 с экрана ПР. Ноль записать не проблема в необходимый регистр. Как после сброса, запретить писать что-то в этот же регистр?
    В самом модуле наверное никак, запретить можно чтение из этого регистра, либо не анализировать данные пока это не нужно, затем когда будет необходимо возобновить получение информации, обнулить его и разрешить получение информации.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 288 из 531 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •