Мы говорим о переходном процессе - единаца на входе + включение (старт ПР) .Так как при старте все внутри ПР в нулях (кроме энергонезависимых переменных) -триггеры ,счетчики (не энегонезависимые) .Если вести обработку схемы от выхода ко входу ,то получим ,что значение на входе изменилось с нуля на единицу ,хотя на входе был потенциал .Так себя ведет даже железный таймер .А коль уставка времени равна нулю ,то в следующим цикле таймер выключится.Так себя ведет и R триггер ,у которого Т=0 .Все временные интервалы отрабатывает внутренний (аппаратный) таймер .Когда возникает событие сразу запускается таймер и если ему сделать уставку 0 ,то получим импульс равный циклу .Потому то не может любой таймер вырабатывать импульс короче чем цикл ПР ,вы указываете 0,001сек ,а цикл ПР 5мс , то импульс получите 5мс ,а не 1 мс ,вас же это не смущает ...
И так мы разобрались почему ПР воспринимает потенциал на входе как фронт при вкл. питания ПР и почему при уставке ноль формируется импульс длиной с цикл ПР.
Кстати если таймер запустился при уставке 1сек и мы меняем уставку на 0 ,то сброс выхода произойдет только в следующем цикле .
Это данность о которой знают электронщики и учитывают в своих схемах .
Кстати и счетчик посчитает это за фронт при включении питания ,если до этого на входе была 1 (напряжение)




Ответить с цитированием