Ещё раз - Всем Спасибо!
Всё получилось. Два теплосчётчика работают на один СПК105.
Есть только одна проблема, счётчик работает с максимальной скоростью 4800, удерживает линию в единице после ответа 50-130 мс.
Следовательно время между фреймами надо делать больше 130мс. В сети ещё два ЧП и модуль аналогово ввода. Сеть получается медленной.