Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
Входы ПР110-220.8ДФ.4Р воспринимают сигнал 220 VAC, но никак не 24(12) VDC. Придётся добавить промежуточное электромагнитное реле с катушкой на 12 VDC. Выход датчика включает реле, а вот уж контакты реле подают 220 на вход ПР110. Сети 220 VAC и 24(12) VDC гальванически лучше не соединять...
а не подскажите какое реле, плохо разбираюсь в этом...
такое подойдет?
3.JPG