Здравствуйте! Проблема такая трм202-щ1-ри недоступны параметры ЦАП:dac, ctl, xp, anl, anh и из прибора и из конфигуратора.
-
Супер Модератор
Здравствуйте, скажите пожалуйста какие значения имеют параметры oAPt, wtPt, EdPt ?
-
Добрый день! oapt-0; wtpt-0; edpt-on.
-
Супер Модератор
Прибор, не сбрасывали тремя клавишами? Во время работы зажимаете три клавиши, Pass 7 параметр tou 2. Измените значение данного параметра.
-
Попробовал, через pass7, нашёл tou2 параметр 1 поменял на 0, всё заработало!!! Огромное человеческое спасибо!!! А вообще это что был за глюк? Два прибора из одной партии один нормальный, второй такой, кстати на нём ещё такая фишка- при SH=0 показывает минус 21.4 приходится ставить +50, это нормально?
-
Супер Модератор
Симптомы , которые Вы описали выше характерны для сброса прибора через 3 кнопки, а надо через две (вверх+вниз). Про SH по дефолту, конечно, ненормально.
-
Да я только двумя сбрасывал, как в паспорте написано, про три кнопки гдето на форуме читал что лучше вообще не трогать! Ещё раз спасибо за помощь!
-
Супер Модератор
-
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Имеется несколько(10) приборов ТРМ-202 подключенных по протоколу Modbus-RTU к контроллеру MOXA NPort 5130. В MasterOPC Universal Modbus Server один из приборов не опрашивается-при опросе ошибка BAD. Остальные приборы на запрос отвечают. Настройки у всех одинаковые, адреса не совпадают.
-
Помогите пожалуйста. ТРМ202 передача данных по RS485. Передает данные с первого канала, как сделать что бы передавал со второго? Спасибо