Владислав, спасибо за реагирование. На новым ПЛК 110-32P (М2) все работает. Проект - стандартный пример с диска в "Примерах и полезностях" взял "hi_timer" Называется. Ничего не менял, ну кроме целевой платформы. и должных настроек. Внес строчку IF x THEN DO_8:=TRUE;ELSE DO_8:=FALSE; end_IF;
Хотел по Х релухой щелкать. Увеличивал время прерывания до безобразия, не помогает.
Как только инициализирую прерывания, выхода перестают управляться. Хотя в CoDeSys на вкладке "Конфигурация ПЛК" все работает. Т.е состояния входов как бы меняются. А в реале нет. Может их ( прерывания) как то программно в нужный мне момент запрещать...а как?