Посмотрел схемы подключения к ТРМ133М.
Там прибор управляет непосредственно двигателями, а у меня надо выдавать пропорциональный сигнал на насос Grunfoss ALPHA+25-40 и электропривод AQM24, устанавливаемый на трехходовой клапан STR 20-4,2.
Вы уверены, что Вам нужно управлять скоростью насоса???
Насос во внутреннем (малом) контуре? Тогда он вообще выставляется 1 раз и не изменяет своей скорости в процессе эксплуатации.
P.S. Вообще, даже сам производитель не рекомендует установку такого насоса на ВУ, он предназначен для систем с переменным расходом, а у Вас расход во внутреннем контуре постоянен. Обычно ставят классические UPS.
[QUOTE=san822;26902] а у меня надо выдавать пропорциональный сигнал на насос Grunfoss ALPHA+25-40 QUOTE]
Ну на клапан понятно, а на насос?