А всё таки есть разница при автозапуске ПР200 после записи программы и просто включении. В сетевом обмене есть различия. Например после 1-го варианта пишу в слейв , и с того же адреса, но другого слота читаю. Не передается ("0" читаю). А если передернуть - передается.
И не читается вообще с этого слота до сброса? Это на конкретном приборе, связано ли это с загруженной программой, у меня ПР200 неделями не выключается, но проекты загружаются и на одном интерфейсе постоянно читаются данные, информация передается без моего вмешательства, связь пропадает только на время перезапуска после загрузки проекта.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.02.2018 в 17:48.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ