Показано с 1 по 10 из 114

Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Думаю, что лучше задать вопрос в той теме, ну или поиск (сам библиотекой для Модбас-слейв не пользуюсь).
    Вот нашел что-то, в принципе что нужно ( http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post251009 ) , только контроллер уже на объект уехал...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sergey666; 18.01.2018 в 16:14.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Подача 24в питания на дискретный вход.
    Это можно реализовать только интеграцией в схему внешнего реле с катушкой на 220в, так как у блоков питания большая емкость и кратковременное пропадание питания будет не заметна. Этот способ держу про запас как козырь, так как свободных входов у плк может не быть.

    2. Есть блоки питания с выходом диагностики.
    Есть у сименса за космические деньги - для простых схем не пойдет

    3. Событие "Start" в Task configuration.
    В M02 событие "Start" вообще не работает при подаче питания на ПЛК (по крайней мере в первых прошивках). Оно работает только при остановке/старте программы из CodeSys, что было обнаружено случайно. Об этом я давно писал в техподдержку, но так и не получил ответа.
    К тому же в описанном мной случае ПЛК вообще не перезагружается, а работает с того места где остановился

    Есть еще вариант с дискретным выходом: взвести при старте и постоянно мониторить его, но часто свободных нет.

    Куда проще восстановить функционал PowerStatus, но разработчики ОВЕН почему-то не хотят с формулировкой: надо в следующих версиях таргетов его вообще убрать чтоб глаза не мозолил.
    Последний раз редактировалось Cbug; 18.01.2018 в 17:19.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Куда проще восстановить функционал PowerStatus, но разработчики ОВЕН почему-то не хотят с формулировкой: надо в следующих версиях таргетов его вообще убрать чтоб глаза не мозолил.
    Когда в старых моделях ПЛК пропадало питание, то контроллер несколько минут работал от встроенного аккумулятора. В этот момент PowerStatus становился нулевым.
    В ПЛК110 М02 аккумулятора нет. ПЛК не может продолжить корректно работать без питания, поэтому и обрабатывать PowerStaus возможности нет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Это можно реализовать только интеграцией в схему внешнего реле с катушкой на 220в, так как у блоков питания большая емкость и кратковременное пропадание питания будет не заметна. Этот способ держу про запас как козырь, так как свободных входов у плк может не быть.



    Есть у сименса за космические деньги - для простых схем не пойдет



    В M02 событие "Start" вообще не работает при подаче питания на ПЛК (по крайней мере в первых прошивках). Оно работает только при остановке/старте программы из CodeSys, что было обнаружено случайно. Об этом я давно писал в техподдержку, но так и не получил ответа.
    К тому же в описанном мной случае ПЛК вообще не перезагружается, а работает с того места где остановился

    Есть еще вариант с дискретным выходом: взвести при старте и постоянно мониторить его, но часто свободных нет.

    Куда проще восстановить функционал PowerStatus, но разработчики ОВЕН почему-то не хотят с формулировкой: надо в следующих версиях таргетов его вообще убрать чтоб глаза не мозолил.
    События Start/Stop для отладки. Чтобы отследить включение ПЛК никаких событий не нужно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. СМИ1 не отображает точки
    от Игорек в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:27
  4. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  5. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •