Добрый день, коллеги. Имеется система отопления, двухтрубная, закрытая.
Подскажите, пожалуйста: как реализовать регулирование двухходовым клапаном обратки дистанционно (по времени открытия и закрытия), два управляющих провода, один нейтральный. К ПР-200 подключены ДТС на подаче и обратке, а также ДТС наружного воздуха.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Да, спасибо, изучил
Однако, думал в разделе "новичкам" смогу получить детали. В ту тему не пишу, ибо там все же оффтоп.
Не могу уловить: откуда поступают данные о регулировании?
Мне больше нужно, чтобы величину времени открытия клапана можно было отправлять с ПК по GSM-модему на ПР-200, расположенную на объекте.
Предполагается что задание на привод будет выдавать регулятор в зависимости от рассогласования, можно тот же ПИД поставить, дополнительно вычислить знак рассогласования, для макроса, или управлять в ручную. Величина времени открытия клапана, предполагалось что эта величина измеряется для конкретной задвижки и забивается как константа при наладке, зачем ее передавать дистанционно, может имелось ввиду дистанционно задавать % открытия, тогда это вход Задание(0-100).
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день, для удаленного управления задвижкой можно использовать входы Руч+ и Руч- вход Задание (0-100) принимает задание с регулятора, т.е пока там есть число >0 происходит движение задвижки на закрытие или открытие в соответствии со значением на входе Знак +-, поэтому для простого задания без регулирования, необходимо перед макросом поставить задатчик, который будет сравнивать текущее положение задвижки и заданное и модуль разности подавать на вход задание а знак разности на вход знак, но предварительно необходимо определить полное время хода задвижки а также длительность мин. и макс. импульсов управления, в алгоритме предполагалось, что для автоматического управления длительность регулируется в зависимости от величины рассогласования, т.е значения на входе Задание (0-100). Значения сигналов заведены на входы для отработки в режиме симуляции или в реальном реле, свой алгоритм так же можно проверить в режиме симуляции и внести необходимые корректировки.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день! Подскажите пожайлуста по программированию:
Задача, которая была поставлена заказчиком: запуск резервного вентилятора, если не сработало реле перепада давления на основном, и запуск основного - если не запустился резервный. Проблема в том, что реле перепада давления на 2 вентилятора одно....
В схеме я завел на входы:
1 - сигнал с контактора основного вентилятора о его работе
2 - сигнал с контактора резервного вентилятора о его работе
3 - сигнал с реле перепада давления...
Соответственно выходы
1 - катушка контактора основного вентилятора
2 - катушка контактора резервного вентилятора