Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
Похожая задача. Экспериментировал на ПЛК 110-30 [M02]-24.
Подтверждаю: при пропадании питания Power Status не сбрасывается, как ожидалось.
На контроллерах ПЛК110 М02 переменная Power Status не обрабатывается контроллером после снятия питания.
В будущей версии таргета Power Status будет убран.

Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
Дополнительно выяснилось следующее:
  • Аккумулятора в этой модели нет и без питания контроллер не способен продержаться на секунды, но мой БП 24В с минимумом нагрузки держится секунду-полторы, что может ввести в заблуждение ;-);
В ПЛК110 М02 действительно нет аккумулятора. Внутри установлена батарейка CR2032 для часов реального времени. Контроллер выключается, если снять питание.
2018-01-12_16-07-15.jpg