Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Power Status в ПЛК110 не работает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    я все же считаю, что дело в правильной установке таргетов после перепрошивки
    судя по тому как используется триггер, использовать модуль статистики Вам и не обязательно, если это инициализация при старте, то достаточно обычной булевой переменной, которая в первом цикле работы меняет свое состояние,а в условии когда она имеет начальное состояние провести инициализацию

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я все же считаю, что дело в правильной установке таргетов после перепрошивки
    Не вижу связи. Было три контроллера, ни в одном битик питания не заработал. Я прошил один из контроллеров, не помогло.
    После этого по вашему совету установил ещё раз таргеты, создал заново программу, опять не помогло.
    А откуда вообще таргет знает прошивал я контроллер или нет (версия прошивки одна и та же, таргет 2.10 поддерживает прошивки как 2.14 так и 2.10)? Зачем их устанавливать после прошивки контроллера заново? И что значит правильная установка, есть какая-то хитрость?
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    судя по тому как используется триггер, использовать модуль статистики Вам и не обязательно, если это инициализация при старте, то достаточно обычной булевой переменной, которая в первом цикле работы меняет свое состояние,а в условии когда она имеет начальное состояние провести инициализацию
    Не совсем так, если б была инициализация при старте, то я бы использовал R_TRIG, а у меня F_TRIG для отслеживания момента выключения питания и записи переменной состояния в память для последующего использования при старте.
    На данный момент пришлось использовать дискретный сигнал с БП, работает...

Похожие темы

  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. ПЛК110 <-> МВ110-16P - не работает MODBUS
    от ibobalo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 21:49
  3. Не работает Pid_Function
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 09:25
  4. Power status не работает!
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:56
  5. не работает сеть
    от Георгий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:37

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения