Добрый день. Не совсем ясна постановка вопроса. Напишите на какой диапазон у Вас датчик и что Вы устанавливаете для индикации верхней и нижней границы индикации.
Если Вы убеждены что именно температура отражается неверно, то есть сравнили с эталонным поверенным термометром. Тогда корректировка ведётся при помощи изменения верхней и нижней границ.
Почти в любом ТРМ есть 2 режима корректировки. Наклон и смещение. Наклон используется если у Вас идёт пропорциональное нарастание погрешности. В ИТП для этого достаточно изменить только верхнюю границу в нужную сторону.
Если погрешность постоянная на всём диапазоне, её компенсируют смещением. В ИТП-11 для этого нужно изменить И нижнюю и верхнюю границу в соответствии с погрешностью в ту или иную сторону.
В наиболее сложных случаях можно применить оба метода коррекции показаний одновременно.
С уважением.




Ответить с цитированием
), просто это устройство визуального контроля, а еще этот процесс контролируется сторонним контроллером, просто хочу привести показания ИТП-11 и контроллера к одинаковым значениям, ну что бы вопросов лишних не задавали, а так да аптекарской точности я от этого устройства не требую 